deye inverter και προβλημα με zero export to ct

Ξεκίνησε από Antonis123 · 02/07/2026 23:38 · 117 προβολές

Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση έχω αγορασει εναν υβριδικο deye inverter και  προσπαθώ να τον κάνω να μην επιστρέφει καθόλου στο δίκτυο, αλλα παντα γυρνάει ελάχιστα είναι εφικτό να μην επιστρέφει καθόλου . Ευχαριστώ

0 reactions

Καλώς όρισες στην παρέα μας Αντώνη!

Αυτό που βλέπεις δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο inverter έχει κάποιο πρόβλημα. Η λειτουργία Zero Export to CT στους Deye βασίζεται στη μέτρηση από εξωτερικό CT clamp. Σύμφωνα με το manual της Deye, στο mode Zero Export to CT ο inverter τροφοδοτεί και τα backup φορτία και τα φορτία του σπιτιού, ενώ το εξωτερικό CT ανιχνεύει ισχύ που πάει προς το δίκτυο και ο inverter μειώνει την ισχύ του ώστε να καλύπτει φορτία/μπαταρία χωρίς να πουλάει στο δίκτυο. Πηγή: επίσημο manual Deye .

Στην πράξη, επειδή τα φορτία του σπιτιού αλλάζουν συνεχώς, μπορεί να εμφανίζονται μικρές στιγμιαίες διακυμάνσεις. Για παράδειγμα, όταν κλείσει απότομα ένα μεγάλο φορτίο, όπως θερμοσίφωνας, κλιματιστικό, αντλία ή κάποια αντίσταση, ο inverter χρειάζεται ένα μικρό περιθώριο για να προσαρμόσει την ισχύ του. Γι’ αυτό δεν κυνηγάμε πάντα το απόλυτο 0W, αλλά βάζουμε ένα μικρό περιθώριο ασφαλείας.

Πήγαινε στο:

System Work Mode → Zero Export

και στο πεδίο:

Zero Export Power

Μην το αφήσεις απαραίτητα στο 0W.
Βάλε αρχικά 20W ή 30W.

Η ίδια η Deye αναφέρει στο manual ότι το Zero-export Power προτείνεται να ρυθμίζεται περίπου 20–100W, ώστε ο hybrid inverter να μη δίνει ισχύ προς το δίκτυο. Πηγή: επίσημο manual Deye .

Αν συνεχίσεις να βλέπεις μικρές επιστροφές, μπορείς να δοκιμάσεις 40W ή 50W. Δεν είναι θέμα να “χάνεις” σοβαρή ενέργεια· μιλάμε για ένα μικρό buffer ώστε ο inverter να κρατάει ελαφρύ import από το δίκτυο και να μειώνονται οι στιγμιαίες επιστροφές.

Έλεγξε επίσης τα βασικά:

  1. Solar Sell να είναι κλειστό, αν δεν θέλεις πώληση/επιστροφή προς το δίκτυο.
  2. Να είναι ενεργό το Zero Export to CT και όχι λάθος mode.
  3. Το CT να είναι στη σωστή θέση, στη γραμμή του grid.
  4. Η φορά του CT να είναι σωστή. Στο manual της Deye αναφέρεται ότι το CT μπαίνει στη live γραμμή του grid και το βέλος δείχνει προς τον inverter. Πηγή: επίσημο manual Deye .

Με λίγα λόγια:
Ο Deye μπορεί να δουλέψει πολύ κοντά στο μηδέν, αλλά σε πραγματικές συνθήκες το πιο σωστό είναι να βάλεις Zero Export Power περίπου 20–50W και να ελέγξεις σωστά CT, φορά CT και Solar Sell.

Πηγές:
Official Deye Manual / Zero Export to CT & Zero-export Power:
https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/02/03/instructions_sun-3.6-6k-sg03lp1-eu_240203_en.pdf

👍 1
1 reactions
Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά προσπαθώ να πετύχω το μηδέν επειδή έχω ηλεκτρονικό μετρητή και στο 2.8.0 φαίνεται οτι στέλνω πισω ρεύμα λίγα watt αλλά και πάλι φαίνεται 
0 reactions

Αντώνη, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Από τη στιγμή που κοιτάς το 2.8.0 στον ηλεκτρονικό μετρητή, καλά κάνεις και το ψάχνεις, γιατί το 2.8.0 είναι η ένδειξη export, δηλαδή η ενέργεια που έχει καταγράψει ο μετρητής ότι πήγε προς το δίκτυο.

Το σημαντικό όμως είναι ότι το 0W στην οθόνη του inverter και το 0 export στον μετρητή δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Ο μετρητής είναι η τελική αναφορά. Αν το 2.8.0 ανεβαίνει, έστω και λίγο, σημαίνει ότι κάποια στιγμιαία εξαγωγή την κατέγραψε.

Με λειτουργία Zero Export to CT, ο inverter ρυθμίζει την ισχύ του με βάση τη μέτρηση του CT. Όταν όμως αλλάζουν απότομα τα φορτία του σπιτιού, μπορεί να υπάρξουν μικρές στιγμιαίες διακυμάνσεις. Γι’ αυτό, στην πράξη, συνήθως δεν κυνηγάμε ακριβώς το 0W, αλλά βάζουμε ένα μικρό περιθώριο ασφαλείας ώστε ο inverter να κρατάει ελαφρύ import από το δίκτυο.

Η ίδια η Deye στο manual αναφέρει για το Zero-export Power ότι προτείνεται τιμή περίπου 20–100W, ώστε ο hybrid inverter να μη δίνει ισχύ προς το δίκτυο.

Άρα εγώ θα το δοκίμαζα πρακτικά έτσι:

  1. Solar Sell: OFF
  2. Zero Export to CT: ON
  3. Max Sell Power: 0W, αν υπάρχει στο δικό σου μενού
  4. Zero Export Power: 30W για αρχή
  5. Αν συνεχίζει να ανεβαίνει το 2.8.0, δοκίμασε 50W, μετά 80W και μέχρι 100W.

Αυτό δεν είναι “κόλπο” για να χαθεί ενέργεια. Είναι μικρό buffer ασφαλείας. Δηλαδή ο inverter στοχεύει να τραβάει λίγα Watt από το δίκτυο, ώστε όταν πέσει απότομα ένα φορτίο να έχει περιθώριο και να μειωθεί η πιθανότητα στιγμιαίας επιστροφής.

Παράλληλα έλεγξε οπωσδήποτε:

  1. Το CT να είναι στη σωστή θέση, στη γραμμή του grid.
  2. Η φορά του CT να είναι σωστή.
  3. Να μην υπάρχει φορτίο ή υποπίνακας πριν από το CT, γιατί τότε ο inverter δεν βλέπει σωστά όλο το σπίτι.
  4. Αν έχεις τριφασικό σύστημα, θέλει έλεγχο ανά φάση, γιατί μπορεί το export να γράφεται από μία φάση ενώ συνολικά φαίνεται μικρό.

Με λίγα λόγια: αν κυνηγάς το 2.8.0 του μετρητή, το Zero Export Power = 0W συνήθως δεν είναι η πιο ασφαλής ρύθμιση. Πιο σωστό είναι να βάλεις ένα μικρό import buffer, π.χ. 30–100W, και να παρακολουθήσεις αν σταματάει ή μειώνεται η άνοδος του 2.8.0.

Πηγές:
OBIS codes / 2.8.0 export energy:
https://www.microstarelectric.com/support/technical-support/obis-codes/
Deye manual / Zero-export Power 20–100W:
https://www.deyeinverter.com/deyeinverter/2024/02/03/instructions_sun-3.6-6k-sg03lp1-eu_240203_en.pdf

0 reactions