Η εικόνα είναι κρυφή για τους επισκέπτες.
Παρακαλώ Συνδεθείτε ή Εγγραφείτε.
SPD και ασφάλεια: Γιατί η σωστή θέση της ασφάλειας πριν από το αντικεραυνικό είναι σημαντική
Η προστασία από υπερτάσεις αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση και ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά συστήματα, όπου ο εξοπλισμός όπως inverter, μπαταρίες, πίνακες και ηλεκτρονικά κυκλώματα μπορεί να υποστεί σοβαρές ζημιές από αιφνίδιες αυξήσεις τάσης.
Ένα από τα πιο συχνά λάθη που συναντάμε στις εγκαταστάσεις είναι η λανθασμένη τοποθέτηση της εφεδρικής ασφάλειας σε σχέση με το SPD (Surge Protective Device).
Πολλοί θεωρούν ότι αρκεί να υπάρχει μία ασφάλεια κάπου κοντά στο SPD. Όμως η θέση της ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ο ρόλος της δεν είναι μόνο να προστατεύσει το φορτίο, αλλά κυρίως να παρέχει εφεδρική προστασία (backup protection) στο ίδιο το SPD.
Τι είναι το SPD;
Το SPD (Surge Protective Device) ή αλλιώς αντικεραυνικό προστασίας υπερτάσεων είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει επικίνδυνες αυξήσεις τάσης και να οδηγεί το πλεονάζον ρεύμα προς τη γείωση.
Οι υπερτάσεις μπορεί να προκληθούν από:
  • άμεσο ή έμμεσο κεραυνικό φαινόμενο,
  • μεταγωγές φορτίων στο δίκτυο,
  • βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο,
  • επαγωγικές υπερτάσεις από μεγάλα φορτία.
Το SPD λειτουργεί σε κλάσματα του δευτερολέπτου και προσπαθεί να κρατήσει την τάση σε ασφαλή επίπεδα ώστε να προστατευτεί ο εξοπλισμός.
Η σωστή σύνδεση: Ασφάλεια πριν από το SPD
Η σωστή σειρά σύνδεσης είναι:
Εισερχόμενη τροφοδοσία → Ασφάλεια → SPD → Φορτίο
Δηλαδή η εφεδρική ασφάλεια τοποθετείται πριν από το SPD.
Παράδειγμα:
Κώδικας
Δίκτυο / Inverter
        │
        ▼
   Ασφάλεια
        │
        ▼
       SPD
        │
        ▼
     Φορτίο

Γιατί η ασφάλεια πρέπει να είναι πριν από το SPD;
Το SPD κατά τη διάρκεια μιας υπέρτασης μπορεί να δεχτεί πολύ μεγάλο ρεύμα.
Σε φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας το SPD παραμένει ουσιαστικά σε αναμονή.
Όμως μετά από:
  • πολλές υπερτάσεις,
  • ένα ισχυρό κεραυνικό γεγονός,
  • γήρανση των εσωτερικών στοιχείων του,
υπάρχει πιθανότητα να παρουσιάσει εσωτερική βλάβη.
Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δημιουργηθεί κατάσταση μεγάλης διαρροής ή ακόμα και βραχυκυκλώματος.
Η ασφάλεια πριν από το SPD τότε λειτουργεί ως προστασία:
  1. Το SPD περιορίζει την υπέρταση.
  2. Σε περίπτωση εσωτερικής βλάβης εμφανίζεται αυξημένο ρεύμα.
  3. Η ασφάλεια ανιχνεύει το σφάλμα.
  4. Η ασφάλεια ανοίγει το κύκλωμα.
  5. Το SPD απομονώνεται με ασφάλεια.
  6. Ο υπόλοιπος εξοπλισμός παραμένει προστατευμένος.

Τι συμβαίνει όταν η ασφάλεια τοποθετηθεί μετά το SPD;
Η λανθασμένη διάταξη είναι:
Εισερχόμενη τροφοδοσία → SPD → Ασφάλεια → Φορτίο
Σε αυτή την περίπτωση η ασφάλεια βρίσκεται στην έξοδο του SPD.
Το πρόβλημα είναι ότι αν το SPD παρουσιάσει βλάβη:
  • το ρεύμα σφάλματος μπορεί να συνεχίσει να περνά μέσα από το SPD,
  • η ασφάλεια μετά το SPD δεν προστατεύει αποτελεσματικά το ίδιο το SPD,
  • το SPD μπορεί να υπερθερμανθεί,
  • υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της συσκευής.
Με απλά λόγια:
Η ασφάλεια μετά το SPD προστατεύει κυρίως το κύκλωμα μετά από αυτήν, όχι το ίδιο το SPD.
Γιατί βλέπουμε μερικές φορές διαφορετικές συνδέσεις;
Εδώ χρειάζεται προσοχή.
Δεν έχουν όλα τα SPD τις ίδιες απαιτήσεις.
Ο κάθε κατασκευαστής αναφέρει στις τεχνικές οδηγίες του:
  • αν απαιτείται εξωτερική ασφάλεια,
  • τι τύπος πρέπει να είναι,
  • ποια είναι η μέγιστη τιμή της,
  • αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικροαυτόματος ή ασφάλεια τήξεως.
Γι' αυτό δεν επιλέγουμε τυχαία μια ασφάλεια.
Πάντα ακολουθούμε:
✅ τις οδηγίες του κατασκευαστή
✅ τα τεχνικά χαρακτηριστικά του SPD
✅ τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης
Τι ισχύει στα φωτοβολταϊκά συστήματα;
Στα φωτοβολταϊκά η σωστή προστασία είναι ακόμη πιο σημαντική, επειδή υπάρχουν πολλά ευαίσθητα ηλεκτρονικά στοιχεία:
  • inverter,
  • MPPT trackers,
  • BMS μπαταριών,
  • συστήματα επικοινωνίας,
  • έξυπνοι μετρητές.
Η προστασία μπορεί να χρειάζεται σε:
Πλευρά DC φωτοβολταϊκών
  • μεταξύ πάνελ και inverter,
  • σε combiner boxes,
  • κοντά στον inverter.
Πλευρά AC
  • στην έξοδο του inverter,
  • στον ηλεκτρικό πίνακα,
  • κοντά στα ευαίσθητα φορτία.

Εκτός από την ασφάλεια, σημαντική είναι και η γείωση
Ένα SPD χωρίς σωστή γείωση δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
Πρέπει να υπάρχει:
  • σωστή σύνδεση PE,
  • μικρό μήκος αγωγών,
  • σωστή διατομή καλωδίων,
  • όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση SPD - πίνακα.
Η υπερβολική απόσταση από τη γείωση μειώνει την αποτελεσματικότητα της προστασίας.
Συχνά λάθη που πρέπει να αποφεύγουμε
❌ Τοποθέτηση ασφάλειας μετά το SPD χωρίς να το επιτρέπει ο κατασκευαστής.
❌ Επιλογή λάθος τιμής ασφάλειας.
❌ Κακή ή ανύπαρκτη γείωση.
❌ Μεγάλα μήκη καλωδίων μεταξύ SPD και γείωσης.
❌ Εγκατάσταση SPD χωρίς μελέτη των χαρακτηριστικών του συστήματος.
Συμπέρασμα
Η σωστή τοποθέτηση της εφεδρικής ασφάλειας είναι κρίσιμη για την ασφαλή λειτουργία ενός SPD.
Η γενική πρακτική είναι:
Τροφοδοσία → Εφεδρική ασφάλεια → SPD → Προστατευόμενος εξοπλισμός
Με αυτή τη διάταξη εξασφαλίζεται ότι σε περίπτωση εσωτερικής βλάβης το SPD μπορεί να απομονωθεί με ασφάλεια, προστατεύοντας τόσο την εγκατάσταση όσο και τον υπόλοιπο εξοπλισμό.
Στα φωτοβολταϊκά συστήματα, όπου το κόστος ενός inverter ή μιας μπαταρίας μπορεί να είναι σημαντικό, η σωστή εγκατάσταση προστασίας υπερτάσεων δεν είναι λεπτομέρεια αλλά απαραίτητο μέρος μιας ασφαλούς και αξιόπιστης εγκατάστασης.
DIY-SOLAR.GR – Η ελληνική κοινότητα για φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και ενεργειακές λύσεις